| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1239 / 2095 ←次へ | 前へ→

21509) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について
 12BY7A  - 22/1/7(金) 19:46 -
  
こんばんは

洗面器あたりの下の小型電気温水器でしょうか。φ13のフレキだと思いますが、つば出し工具の種類によってはつばの面が溶接部で平らにならずに三角形にへこむようです。φ16とφ16.8の2種類あるはずです。工具間違えるとうまくできません。
ハンマーで打つやつとレバーでつぶすやつ、確認を怠ると平らになりません。というより難しいかもしれません。充電工具も結構なります。
イナバの手動のやつは綺麗にできますが、疲れます。
取り付けた時は、ゴムパッキンが頑張りますが、つばのヘリのみで止水していますので、早い時期に袋ナット部よりにじんできます。
2山で作るとつばが変形することが多いみたいです。1年だとゴムの劣化ではないかと思いますが。つばの面を確認してみてください。
割けたりするのは、相当無理な曲げを行ったか製品の不良くらいしか考えられないと思います。今まで割けたのはつばの部分で曲げなければならない特殊な状況で1回ありましたが、その場でわかりますので作り直したくらいです。後は、2回凍結させて割けた位です。
参考になれば良いのですが。

引用あり
パスワード
1,458 hits

21503) ステンレスフレキチューブの漏水について トリッキ 22/1/5(水) 17:55
21504) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について 裕次郎 22/1/5(水) 23:33
21505) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について トリッキ 22/1/6(木) 8:30
21506) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について GG 22/1/6(木) 9:00
21519) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について トリッキ 22/1/14(金) 17:53
21509) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について 12BY7A 22/1/7(金) 19:46
21520) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について トリッキ 22/1/14(金) 17:54

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1239 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free