21532) Re:冷温水管の膨張タンク
 GG  - 22/2/15(火) 18:35 -
  
開放型の膨張タンクは、密閉型より腐食が、早いと思います。
補給水と膨張管を別個に取ってそれが
膨張タンクを介して循環した場合などは、最悪です。
密閉型は、一度冷温水管に水張した段階でその際の水に含まれる
溶存酸素が、腐食に使われても酸素補給されないので、
それ以上腐食が、進まないと思います。
配管の腐食は、内面だけではなく外面などもいろんな理由で腐食しますから
一概に言えませんが、一般的に密閉型の方が腐食はし難いと思います。
ピットを蓄熱槽にした場合なんかは腐食は、対策をしないと
相当早いと思われます。