21553) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱量について
 juroku  - 22/3/9(水) 19:47 -
  
なるほど、理論は理論、実際は・・・というところですね。
今回の案件では「安全率内で収まる」でおそらく通ると思います。
今後シビアな温度管理が必要になる場合は、発注者を脅・・・いや、打合せをするようにしたいと思います(笑)
ありがとうございます、勉強させて頂きました!

引用あり
パスワード
867 hits

21545) 発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱量について juroku 22/3/8(火) 14:46
21549) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... 谷やん 22/3/9(水) 18:03
21550) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... juroku 22/3/9(水) 18:34
21552) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... 谷やん 22/3/9(水) 19:33
21553) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... juroku 22/3/9(水) 19:47