21555) Re:フィットネス施設の空調換気に関して
 谷やん  - 22/3/9(水) 21:27 -
  
感覚的には貴設定条件で問題ないかと思います。
納得する為に計算するなら、、
人体発熱は歩行時で230程度なので運動時300(S:100,L200)kcal/hrでどうでしょう。
換気ですが運動時の酸素消費量は平時の約10倍、CO2も平時20L/h/人が比例するとして室内CO2濃度時間変化を計算ΔC=M/Q・(1-e^(-Nt))し、最大人数、利用時間、負荷率(運動/休憩)等をもろもろ考慮し、、、、となる訳ですが頑張って下さい。
私は似たような案件で心が折れそうになりました(笑)。


CO2は空調衛生工学会「必要換気量算定のための室内二酸化炭素設計基準濃度の考え方」が参考になります。

引用あり