| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1194 / 2095 ←次へ | 前へ→

21558) Re:フィットネス施設の空調換気に関して
 四半世紀マン  - 22/3/10(木) 16:14 -
  
換気回数ではなく収容人員からCO2量で計画したほうがいいと思います。
マシンの配置計画から想定します。
激しい運動なので事務所と同じ計算をするとすぐに1000ppmを超えます。
発注者から汗をかきたくないから室内で運動するのだと言われたことがあります。
その時の室内温度条件は22℃でした。

引用あり
パスワード
1,002 hits

21542) フィットネス施設の空調換気に関して あおやん 22/3/2(水) 20:40
21555) Re:フィットネス施設の空調換気に関して 谷やん 22/3/9(水) 21:27
21576) Re:フィットネス施設の空調換気に関して あおやん 22/3/23(水) 15:16
21558) Re:フィットネス施設の空調換気に関して 四半世紀マン 22/3/10(木) 16:14
21577) Re:フィットネス施設の空調換気に関して あおやん 22/3/23(水) 15:20

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1194 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free