| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1186 / 2095 ←次へ | 前へ→

21566) 騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い
 ざっくり  - 22/3/15(火) 16:17 -
  
室外機の騒音計算したいのですが

(RXUP280FB ダイキン)
音響パワーレベル 78.0db
音圧パワーレベル 63.5db

10m先に敷地境界があるとして

音響パワーレベルで計算すると
SPL=78.0-20Log(10/1)-11=47db

仕様書の音圧パワーレベルで計算すると
SPL=63.5-20Log(10/1)=43.5db

ちなみに20Log(10/1)=20

と計算結果が異なってしまいます。
何か勘違いしていますでしょうか。

引用あり
パスワード
1,219 hits

21566) 騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い ざっくり 22/3/15(火) 16:17
21567) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... カンシュウ 22/3/17(木) 9:21
21568) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... こてつ 22/3/17(木) 16:46
21569) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... 騒音関係公害防止管理者 22/3/17(木) 16:55
21579) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... 管理人(Yoh) 22/3/24(木) 16:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1186 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free