21568) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い
 こてつ  - 22/3/17(木) 16:46 -
  
ダイキンのRXUP280FBの技術資料を見るとSPLは機側1.5mでの値となっています。
音圧レベルからの計算では
SPL=63.5−20Log(10/1.5)=47dBとなり、
パワーレベル78.0dBからの計算47dBと同じになります。

引用あり
パスワード
1,159 hits

21566) 騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い ざっくり 22/3/15(火) 16:17
21567) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... カンシュウ 22/3/17(木) 9:21
21568) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... こてつ 22/3/17(木) 16:46
21569) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... 騒音関係公害防止管理者 22/3/17(木) 16:55
21579) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... 管理人(Yoh) 22/3/24(木) 16:41