| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1164 / 2095 ←次へ | 前へ→

21590) 消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関して
 あおやん  - 22/4/6(水) 19:30 -
  
消火水槽を構造躯体を利用して設置予定なのですが、現状の構造から変更をかけたくないとのことで、吐水口空間が15cm程しか取れない状況です。
そこで以下お教えいただけないでしょうか。

@消火水槽の吐水口空間にに規定はございますか?
 茶本、標準仕様書、工事標準図、消防法施行令・規則に記載がないため
 参考書等ございましたらご教示いただけないでしょうか。


A有効水量に関して茶本上、規定水量の1.2倍を取るよう記載がございます。
 (1号屋内消火栓の場合、規定水量=2.6×N m3→有効水量=1.2×2.6×N m3)

 現在、屋内消火栓+放水銃設備(自主設置)を計画しております。
 放水銃設備で22m3の水源を計画するのですがこちらも当然1.2倍みるべきでしょうか。
 あたりまえかと思いますが、水量が大きすぎてみたくないというのが正直なところです…。。


BWEBで調べると消火ポンプ吸水管について添付の資料のような規定を見かけます。
 (恐らく、予防条例で自治体で決められたものかと思います。)
 ここでいう、有効水量はAの1.2倍が考慮された水量でしょうか?
 それだといくら何でも多すぎないか?というのが素直な感想ですが。。

以上、長くなり申し訳ございませんがご助力お願いいたします。


添付画像
【キャプチャ(2).jpg : 44.9KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : キャプチャ(2).jpg
・サイズ : 44.9KB
2,816 hits

21590) 消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関して あおやん 22/4/6(水) 19:30 [添付]
21596) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... タイヤマン 22/4/8(金) 19:26
21606) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... あおやん 22/4/12(火) 9:22
21597) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... 12BY7A 22/4/8(金) 21:05
21607) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... あおやん 22/4/12(火) 9:35
21613) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... 12BY7A 22/4/14(木) 20:20
21616) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... あおやん 22/4/14(木) 21:39
21608) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... オム 22/4/12(火) 18:13
21614) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... あおやん 22/4/14(木) 20:26
21611) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... おはぎ 22/4/13(水) 9:43
21615) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関し... あおやん 22/4/14(木) 20:30

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1164 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free