| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1161 / 2095 ←次へ | 前へ→

21593) Re:屋内消火栓系統図について
 いぬおやじ  - 22/4/7(木) 11:01 -
  
ポンプの回転軸部分にはグランドパッキンと言うシール材が組み込まれています
グランドパッキンは軸受部分からの漏水を防ぐ目的に加えて
運転時の回転軸と軸受の過熱防止のために僅かづつ水が漏れる機能もあります
ポンプの停止中にもグランドパッキンに水圧が掛かると少量の漏水が起きます

吐出側に逆止弁が付いていないとポンプの停止中に落水してしまいます

加えて消防用ポンプにはもしも落水した時にポンプがエアを噛まない様に
呼水槽が装備されていますがポンプ吐出側に逆止弁が付いていないと
落水発生時に呼水槽の水面高まで配管内の水が落水し
ポンプ起動時にウォーターハンマ等を起こし配管が損傷するリスクがあります

引用あり
パスワード
1,189 hits

21592) 屋内消火栓系統図について よっすぃー 22/4/7(木) 0:23
21593) Re:屋内消火栓系統図について いぬおやじ 22/4/7(木) 11:01
21605) Re:屋内消火栓系統図について よっすぃー 22/4/11(月) 23:55

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1161 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free