21598) Re:屋内消火栓の放水量について
12BY7A
- 22/4/8(金) 21:12 -
こんばんは
私の記憶で申し訳ないのですが、ポンプが劣化するので、設置時は少し余計にしてある。だった気がします。
で、完成時の検査はノズルからは130L/分出れば良い。
ポンプ試験は、150L/分でやる。ま、普通は*2ですが。
参考になれば良いのですが。