21600) Re:厨房排気フードの高さについて
masa
- 22/4/9(土) 1:36 -
建築基準法の規定では、40KQで算定する場合は、火源からの距離の規定はありません。
1mを超えても大丈夫です。
なお、グリースフィルターを設置する場合は、火災予防条例で定められている場合は、グリースフィルターと火源の離隔は1m以上(レンジフードの場合は800o以上)とする必要があります。