21613) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関して
 12BY7A  - 22/4/14(木) 20:20 -
  
こんばんは 自宅よりです。

吐水口空間が取れない場合、減圧逆止弁を設けることにより吐水口空間が足りないことを補えるかもしれません。水道事業体へ確認をとってみてください。
屋外にメーターボックスのようなものを設置して、その中で点検・交換できるようにすることになります。

地下水槽のオーバーフロー管は、側溝へ接続する場合側溝の上端以上の高さでないと逆流するとして認められない場合もあります。距離が長くなってもかまいませんので、設定水面高さ以下の最高水位のところに排水できれば良いのですが、ありますか?。
市町村によって対応が異なります。水道事業体の前に付き合いのある水道屋に相談するのもありです。

ポンプ電源よりの電極と電磁弁の組み合わせをフロートレスでポンプ室に取り付けて、ホッパーで水槽に落とすも有りですが、消防がOKを出すか要相談です。電子制御案外嫌がります。ま、減水警報出ますので、大丈夫なのですが、説得は必要かと思います。

参考になれば良いのですが。