21638) 屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
- 22/4/26(火) 22:11 -
法解釈のご助言をお願いします。
厨房にFF式ガス給湯器を設置するのですが、
給排気筒が屋外避難階段から2m以内の外壁を貫通します。
建築基準法施行令第123条第2項の開口部制限は承知しており、
換気ダクトは防火ダンパーを付けても2m未満での開口は不可という
運用指針も確認しましたが、給排気トップの設置もNGでしょうか。
引用あり
パスワード
1,040 hits
▼
21638) 屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/26(火) 22:11
≪
21639) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
GG
22/4/28(木) 12:52
21641) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/28(木) 17:59
21642) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
12BY7A
22/4/28(木) 20:57
21647) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/29(金) 16:11