| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1107 / 2095 ←次へ | 前へ→

21648) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
 12BY7A  - 22/4/29(金) 21:14 -
  
こんばんは

水道の様な間接接続である必要はありませんので、竪管からY+45Lで分岐したて竪管を2サイズ位膨らませて200も差し込めば吹き上げないのではないでしょうか。空調ドレンの頂部にベンドキャップ付けて竪管の圧力逃がしても良いかと思います。
要は、空調機にドレン側から圧力をかけないようにして、ドレンの流れ込みを阻害しないことです。

寒冷地だと、風通しの良いドレン管にしてしまうと、エア系ドレンが凍結する可能性もあります。条件により方法は様々です。断熱膨張結構下がりますよ。

ご検討ください。

引用あり
パスワード
1,305 hits

21633) 圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか はくさい 22/4/25(月) 15:23
21634) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... きりん 22/4/26(火) 7:49
21635) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... はくさい 22/4/26(火) 10:27
21636) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... 烈空座 22/4/26(火) 12:14
21644) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... はくさい 22/4/29(金) 8:52
21643) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... 12BY7A 22/4/28(木) 21:18
21645) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... 烈空座 22/4/29(金) 10:33
21648) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... 12BY7A 22/4/29(金) 21:14
21649) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続して... 烈空座 22/4/30(土) 9:14

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1107 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free