21666) 排水ポンプ 満水警報について
 よっすぃー  - 22/5/18(水) 19:54 -
  
ゼネコン設備担当です。
2年前に新築工事して引き渡した物件から排水ポンプ設置してある釜場の満水警報が最近になって頻繁には発報する(釜場周りが水没しているわけではないのに)と連絡がありました。
フロートは4台で下からポンプ停止、1台目起動、2台目起動、満水警報発報という仕様で施工しています。
サブコンさんにヒアリングしたところポンプ停止と1台目運転のフロート発報するレベルの高低差が小さすぎる、この2つの差を大きくすると満水警報が出ずらくなるため上のフロート3台のレベルを上げれば警報出ずらくなるという報告を受けましたが正直理屈が分かりませんでした。
単純に一番上のフロートのみレベルを上げれば警報出ずらくなるという理屈であれば分かりますが...

心当たりある方いればご指導よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
1,378 hits

21666) 排水ポンプ 満水警報について よっすぃー 22/5/18(水) 19:54
21667) Re:排水ポンプ 満水警報について 烈空座 22/5/19(木) 12:18
21668) Re:排水ポンプ 満水警報について きりん 22/5/20(金) 7:49
21669) Re:排水ポンプ 満水警報について 花見 22/5/20(金) 7:52
21670) Re:排水ポンプ 満水警報について 烈空座 22/5/20(金) 12:06
21673) Re:排水ポンプ 満水警報について よっすぃー 22/5/23(月) 23:44