21667) Re:排水ポンプ 満水警報について
 烈空座  - 22/5/19(木) 12:18 -
  
フロート同士の干渉の他に、ポールや配線の位置関係によりフロートが上がらない、下がらないは経験したことがあります。
一度現地を確認されてはいかがでしょう。もっとも、釜場とありますのでポンプまわりに余裕はありそうにも思います。
その他としては、
・単純にフロート配線ミス
・小動物、虫、結露等による端子の短絡
なども可能性としては想定されます。

引用あり
パスワード
1,346 hits

21666) 排水ポンプ 満水警報について よっすぃー 22/5/18(水) 19:54