|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
977 / 2095
←次へ
|
前へ→
21786) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
- 22/8/28(日) 8:14 -
スペースや番手が不明ですけど、中には本当に改修不能な時があります。
排煙設備設置不能で2回ほど断ったことがありますよ。
用途変更とかではよくあるケースかと。
ダメなものはダメ、こういう理由ですよ、と明確に早い段階で施主に不能と回答することが、大切です。
引用あり
パスワード
790 hits
▼
21777) 排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/20(土) 17:41
21780) Re:排煙ファンの並列設置
masa
22/8/21(日) 13:46
21781) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/22(月) 6:26
21785) Re:排煙ファンの並列設置
せきやん
22/8/27(土) 22:21
21787) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/28(日) 12:00
21786) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
22/8/28(日) 8:14
≪
21788) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/28(日) 12:05
21789) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
22/8/29(月) 10:14
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
977 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free