| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
971 / 2095 ←次へ | 前へ→

21792) プレナムチャンバー内の水発生
 zaw  - 22/9/1(木) 13:15 -
  
工場内空調用のパッケージエアコンのプレナムチャンバー内に水が溜まります。
主にプレナムチャンバーとプレナムに接続してある近辺の亜鉛引き鉄板製のダクトからです。

設定温度は24℃程度ですが、周囲温度は能力が足りないのか30℃近くになっている事もあります。
加湿やヒーター設置、外気導入等はしておらず、プレナムやダクトは外貼のグラスウールにて断熱を行っています。

お客様からプレナム内で結露したのだろうとプレナムやダクトの内部をエアロフレックスで保温する案が出ています。
が、仮にエアコンコイル後の湿度が100%近くても、その後のプレナムダクト周辺空気温度は外貼り断熱があったとしても温度が高くなる方向なので、水の発生は結露が原因では無いのではと考えています。

となるとコイルの凝縮水を巻き上げてしまったのか?
風量過多か…くらいしか思い浮かびません。ドレン詰まりは無いです。

同じ様な経験がある方がいらっしゃいましたらお知恵をかりられればと思います。

引用あり
パスワード
1,174 hits

21792) プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/1(木) 13:15
21793) Re:プレナムチャンバー内の水発生 いのさん 22/9/2(金) 10:34
21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/2(金) 16:38
21795) Re:プレナムチャンバー内の水発生 通りすがり 22/9/3(土) 8:25
21799) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/4(日) 21:34
21810) Re:プレナムチャンバー内の水発生 通りすがり 22/9/19(月) 9:46
21818) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/22(木) 9:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
971 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free