| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
964 / 2095 ←次へ | 前へ→

21799) Re:プレナムチャンバー内の水発生
 zaw  - 22/9/4(日) 21:34 -
  
ご返信ありがとうございます

>@ベルトが滑って風量が減ると、温度差がついて吹き出しが冷たくなり、プレナムチャンバー内が結露することもあります。※10HPの空冷PACでおきました。

これは恐らくベルト以外でも風量不足なら起きそうですね。
フィン詰まりやフィルターも含めて確認したいと思います。

>A風量が大きすぎてドレン水や本体内の結露水が吐出側より先のダクトを結露させて水びだしになることもあります。※50HPのダクト型水冷PACでおきました。

自分も水の巻き上げを一番懸念しているところです。
遮蔽板を取り付けたとの事ですが、詳細を教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
1,063 hits

21792) プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/1(木) 13:15
21793) Re:プレナムチャンバー内の水発生 いのさん 22/9/2(金) 10:34
21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/2(金) 16:38
21795) Re:プレナムチャンバー内の水発生 通りすがり 22/9/3(土) 8:25
21799) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/4(日) 21:34
21810) Re:プレナムチャンバー内の水発生 通りすがり 22/9/19(月) 9:46
21818) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/22(木) 9:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
964 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free