21800) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
 やきとり  - 22/9/6(火) 14:08 -
  
計算式の内容の根拠ですが

もう一つの数字係数が840s ⇒ 臭化リチウム水溶液量(比重1.5と概算した場合)

840/1.5=560リットル

冷媒150Kg=150リットル

560+150/20(ポリ容器)=35.5個

後は、増減があったり、作業後の機材洗浄水などを考慮しての40個と推測します。

引用あり