21810) Re:プレナムチャンバー内の水発生
通りすがり
- 22/9/19(月) 9:46 -
遮蔽板の件ですが、つけたときに改善してたんですが、メーカーより
吸い込みの風の通らない部分の熱交換器の銅管が凍るのでNGということで、結局現場サイドで全て取っ払ったようです。確認不足で申し訳ございません。結局風量を落とすためにダンパーを吐出側に設ける、INVで回転数を落として風量を落とす等で対応したようです・・・
引用あり
パスワード
806 hits
▼
21792) プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/1(木) 13:15
21793) Re:プレナムチャンバー内の水発生
いのさん
22/9/2(金) 10:34
21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/2(金) 16:38
21795) Re:プレナムチャンバー内の水発生
通りすがり
22/9/3(土) 8:25
21799) Re:プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/4(日) 21:34
21810) Re:プレナムチャンバー内の水発生
通りすがり
22/9/19(月) 9:46
≪
21818) Re:プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/22(木) 9:34