|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
933 / 2095
←次へ
|
前へ→
21833) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管の接続について
浦島桃太郎
- 22/10/2(日) 11:27 -
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた通り、所轄の水道局や保健所に施工する前に相談・確認を行うのが大前提かと思います。
今回、具体的な物件で検討しているというわけではなく、社内の若手教育用の資料を作成しており、基本的な考え方として質問内容のような話があるといったことを盛り込もうかと思っており、質問させていただきました。
水道局は認めてくれないとか、NGとしているこういった資料があるなどの情報があればご提供いただければ幸いです。質問の経緯等を記載せずすみませんでした。
引用あり
パスワード
1,196 hits
▼
21830) 水道直結方式の建物での給水管と空調配管の接続について
浦島桃太郎
22/10/2(日) 3:31
21832) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管...
デンスイ
22/10/2(日) 8:14
21833) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管...
浦島桃太郎
22/10/2(日) 11:27
≪
21834) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管...
デンスイ
22/10/2(日) 21:05
21837) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管...
浦島桃太郎
22/10/3(月) 9:10
21836) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管...
ぱん粉
22/10/2(日) 23:04
21838) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管...
浦島桃太郎
22/10/3(月) 9:12
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
933 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free