| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
906 / 2095 ←次へ | 前へ→

21861) フィルターの損圧の影響について
 アジの開きっ子  - 22/10/13(木) 9:38 -
  
昨夜食べたアジの開きがおいしいかったです。
設備界隈で働いています。
お客さんからフィルター交換の注文を頂きました。

現在中性能フィルターを付けていますが、比色法65%から塩害仕様に変更されたいようです。中性能フィルターの塩害仕様だと比色法90%になります。
圧損が65%/58paから90%/85paになります。
この差27paはどのくらいの影響があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

引用あり
パスワード
708 hits

21861) フィルターの損圧の影響について アジの開きっ子 22/10/13(木) 9:38
21866) Re:フィルターの損圧の影響について せきやん 22/10/13(木) 16:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
906 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free