21875) Re:壁取付の差圧ダンパーの選定
 りん  - 22/10/28(金) 16:29 -
  
提示された条件で判断できるのは、B室からA室に100CMHの風を流したいということだけなのでなんとも言えないですが、パーテーションに付けるタイプであれば、日立のVD-2015Vという200W×150H程度のものを1個付けておけば大丈夫かなと。室間差圧が10〜25Paほどついていれば100CMH風を逃がすことができます。発注の際は壁厚によって浮かし枠も手配が必要です。壁厚1mm〜49mmまで対応できます。

引用あり
パスワード
969 hits

21873) 壁取付の差圧ダンパーの選定 ssharu 22/10/26(水) 10:27
21874) Re:壁取付の差圧ダンパーの選定 カンシュウ 22/10/27(木) 9:58
21875) Re:壁取付の差圧ダンパーの選定 りん 22/10/28(金) 16:29
21884) Re:壁取付の差圧ダンパーの選定 管理人(Yoh) 22/11/4(金) 8:33
21887) Re:壁取付の差圧ダンパーの選定 ssharu 22/11/7(月) 17:54