地下に電気室があります。
3000KVAです。ロスを余裕を見て3%の90kWをPACで処理しようと思っています。
ここでよくわからないのが換気量です。
延床面積が200uあります。天井高さ5mで1,000CMです。
地下の場合、5回換気が基準だと思います。PACで冷房している部屋を5回換気は流石にひどすぎるし、5回換気自体が空調があることを前提としていないので、流石に換気量が多すぎると感じています。
時間あたり2回換気で2000CMHで全熱交換換気をかけてと考えましたが、2回という数字の施主に説明するための妥当性がなくて困っています。
皆さん、地下の電気室の換気量はどのように考えていますか。教えてください。
|
|
|