| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
818 / 2095 ←次へ | 前へ→

21955) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。
 ウラマチ  - 22/12/12(月) 14:20 -
  
返事が遅くなり誠に申し訳ございません。
また、助言いただき誠に有難うございます。


建設省告示第1597号の第2項二のロの(4) から「直接連結しないこと」とあり、これを間接排水とすることとして解釈しています。

具体的には例えば「東京都排水設備要綱」の第3章屋内排水設備のP67、68に記載にある通りで、水受けとトラップ及び規定の排水口空間が必要で、他の自治体でもほぼ同様の記載があります。https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/haisuiyoukoukaisei/index.html

但し、添付画像(SHASE-206より)にあるように「表9・4中(貯水槽のオーバーフローを含む)の配管装置は、屋上・機械室などの排水溝に所定の排水口空間をとって〜してもよい。」とあるので、流してもよいが、“床面を溢れ面として150o以上の排水口空間が確保が必要”となると小生は認識しております。

上記の考えで間違いないでしょうか?

※対象の貯水槽は屋外に設置されています。

引用あり
パスワード
1,439 hits

21948) 受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。 ウラマチ 22/12/8(木) 18:44
21951) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... masa 22/12/10(土) 1:17
21955) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... ウラマチ 22/12/12(月) 14:20
21956) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... ウラマチ 22/12/12(月) 14:24 [添付][添付]
21959) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... masa 22/12/15(木) 10:19
21964) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... macwin 22/12/19(月) 21:36

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
818 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free