| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
812 / 2095 ←次へ | 前へ→

21961) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
 ara  - 22/12/15(木) 15:41 -
  
ありがとうございます

部屋の換気が取れていればガス燃焼量に対して40KQとかの検討をしなくても良いとの事で良いのでしょうか

フード設置の器具には30KQ又は面速0.3以上は確保されております
室内換気としては天井扇で2回/Hと成っております

引用あり
パスワード
989 hits

21947) 業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 ara 22/12/7(水) 17:11
21949) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... 12BY7A 22/12/8(木) 20:17
21953) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... ara 22/12/12(月) 9:49
21952) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... masa 22/12/10(土) 1:27
21954) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... ara 22/12/12(月) 9:55
21960) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... masa 22/12/15(木) 10:41
21961) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... ara 22/12/15(木) 15:41
21962) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要... masa 22/12/15(木) 22:38

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
812 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free