21999) Re:給湯量の計算ついて
 やすさん  - 23/1/26(木) 8:10 -
  
設備設計基準による方法では
厨房部分は水栓カラン5個、給湯量8L/min、同時使用率0.6、給湯温度42℃、給水温度5℃、余裕係数1.1で加熱能力は68.2kW
食洗器1個、給湯量8L/min、同時使用率1、給湯温度60℃、給水温度5℃、余裕係数1.1で加熱能力は33.8kW
トイレ手洗い3個、給湯量8L/min、同時使用率0.6、給湯温度42℃、給水温度5℃、余裕係数1.1で加熱能力は40.9kW
住戸部分はシャワー1個(50戸)、給湯量11L/min、同時使用率0.6、給湯温度42℃、給水温度5℃、余裕係数1.1で加熱能力は937.5kW
となり、加熱能力の合計が1081kWになります。

実務の知識による方法では
厨房部分は水栓カラン5個、給湯量114L/個・h、同時使用率0.6、余裕係数1.1で給湯量は376.2L/h
食洗器1個、給湯量114L/個・h、同時使用率1、余裕係数1.1で給湯量は125.4L/h
トイレ手洗い3個、給湯量15L/個/h、同時使用率0.6、余裕係数1.1で給湯量は29.7L/h
住戸部分はシャワー1個(50戸)、給湯量114L/個・h、同時使用率0.6、余裕係数1.1で給湯量は3762L/h
となり、加熱能力は0.00116×Σ給湯量×(給湯温度60-給水温度5)で計算すると加熱能力が274kWにしかなりません。