| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
767 / 2095 ←次へ | 前へ→

22010) Re:消火水槽への給水方法を教えてください
 たまお  - 23/1/27(金) 18:22 -
  
消火水槽の給水の吐水口空間にて飲用系統とクロスコネクションしないようになっていれば配管の方法は特に指定は無いと思います。

受水槽関連の機器が停止しても消火水槽への給水を行いたいのであれば@の方法が有効ですね。

引用あり
パスワード
1,016 hits

21991) 消火水槽への給水方法を教えてください ひがし 23/1/23(月) 8:24
22010) Re:消火水槽への給水方法を教えてください たまお 23/1/27(金) 18:22
22037) Re:消火水槽への給水方法を教えてください ひがし 23/2/2(木) 22:32
22035) Re:消火水槽への給水方法を教えてください 管理人(Yoh) 23/2/2(木) 17:44

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
767 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free