22023) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いですか?
 工務の松っちゃん  - 23/1/29(日) 9:18 -
  
おば嬢さま

お返事ありがとうございます。

海無し県ナカーマ( ´ ▽ ` )ノ
しょっぱい炭酸泉ってどこだろ?
探したけど、あちこち出てくるし。

今のええよんの担当さんは、さいたま市の所属ですね。
担当さんに、「図面の3D化と、既存設備の3Dデータ化、BIM機能での設備の保守管理をやりたい」って伝えたら、最初は自動机のソフトがパックされた製品をお勧めされたのですが、使わなそうなソフトが入ってたりで難色を示したところでRebroどうでしょう?ってお勧めされた感じです。

それで、メーカーさんのデモを見たら、作図は簡単そうで継手データもそこそこ入ってるし使えそうって事で使ってみると、んー?なんじゃコレって感じで(~_~;)

配管に傾斜(勾配ではなく)つけたいからエルボカットしたいんだけど→標準ではできません。カットしたエルボを登録して使ってください。ただし、登録したエルボは継手として認識しません。

レジューシングフランジを付けたいんだけど→標準ではできません。以下同上。

単線でのバルブ種類が全部同じ図形なんだけど→JIS対応ではないので、必要に応じて単線図形を登録して使ってください。

P&ID書きたいんだけど→機能としてはないので、図形として書いてください。

フランジ型バルブをアイソメで書いたら、バルブとフランジの視線方向が互い違いなんだけど→仕様です。

作図効率を上げて時間短縮したかったんですが、色々と制約があって既存CADとあまり変わらない感じですね。3D化できたりBIM機能はあるのですが、プラント向けのCADではない感じです。

私自身は海外行ったこと無いんですが、スウェーデンとドバイじゃ全然違うでしょうねー。
でも、お国は違えどもやる仕事は同じなんでしょうけど。
インタビュー無理のない範囲で結構ですので、お待ちしております。m(._.)m

引用あり
パスワード
1,206 hits

22002) プラント向けの3D CADってどれが良いですか? 工務の松っちゃん 23/1/26(木) 20:10
22004) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/27(金) 2:59
22006) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/27(金) 6:49
22007) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/27(金) 11:02
22008) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/27(金) 12:18
22009) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/27(金) 17:19
22012) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/27(金) 19:29
22015) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/28(土) 12:05
22018) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/28(土) 16:04
22022) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/29(日) 1:05
22023) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/29(日) 9:18
22024) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/29(日) 14:34
22025) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/29(日) 18:21
22026) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... おば嬢 23/1/29(日) 21:42
22027) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/29(日) 22:10
22011) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... ガガーリン 23/1/27(金) 18:28
22013) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/27(金) 20:05
22014) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... ガガーリン 23/1/28(土) 8:00
22017) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/28(土) 15:43
22019) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 管理人(Yoh) 23/1/28(土) 16:33
22021) Re:プラント向けの3D CADってどれが良いです... 工務の松っちゃん 23/1/28(土) 21:04

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
754 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free