| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
703 / 2095 ←次へ | 前へ→

22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
 masa E-MAIL  - 23/3/7(火) 23:45 -
  
竪穴区画内に制気口が無い、単独階の排気ダクトの通過だけなら、FD(防火ダンパー)の設置で良いと思います。
SFDを使用する場合は、異なる階で煙の伝搬可能な制気口がある場合、異種用途間で煙の伝搬可能な制気口がある場合です。

引用あり
パスワード
857 hits

22073) ダクトの竪穴区画貫通について ichippii 23/3/7(火) 19:43 [添付]
22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について masa 23/3/7(火) 23:45
22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について ichippii 23/3/9(木) 20:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
703 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free