|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
702 / 2095
←次へ
|
前へ→
22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定
masa
- 23/3/7(火) 23:59 -
1800m3/hの場合、200Φで風速15.92m/s(基準圧力損失16Pa/m)、250Φで風速10.19m/s(基準圧力損失5.3Pa/m)となります。
200Φの風速は、低圧ダクトの風速限界15m/sを超えています。
また、250Φの場合は風速限界以下ですが、基準圧力損失は5.3Pa/mであり、低圧ダクトの推奨基準圧力損失1.5Pa/mを大きく超えています。
1800m3/hの風量の場合は、350Φもしくは350×250などのサイズを選定した方が良いと思います。
引用あり
パスワード
865 hits
▼
22071) 換気の静圧計算とファンの選定
ツジトラ
23/3/6(月) 23:28
22072) Re:換気の静圧計算とファンの選定
リストランテ予備軍
23/3/7(火) 13:59
22076) Re:換気の静圧計算とファンの選定
ツジトラ
23/3/8(水) 8:03
22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定
masa
23/3/7(火) 23:59
≪
22077) Re:換気の静圧計算とファンの選定
ツジトラ
23/3/8(水) 8:05
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
702 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free