| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
656 / 2095 ←次へ | 前へ→

22123) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して
 masa E-MAIL  - 23/4/10(月) 0:35 -
  
消防施行規則により、当該配管はポンプの締切圧力の1.5倍の耐圧を持つ必要があります。
締切圧力が1.2MPaならば、1.2×1.5=1.8MPaなので、STPG sch40(常用圧力4MPa、試験圧力6MPa)が通常使われます。
バルブは、20Kとなります。
締切圧がかかる事は、消防法でも想定されているので、正常な状態です。

引用あり
パスワード
711 hits

22121) 屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して りん 23/4/8(土) 5:45
22123) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して masa 23/4/10(月) 0:35
22124) Re:屋内消火栓の配管耐圧仕様に関して 林 正和 23/4/10(月) 8:03

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
656 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free