| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
641 / 2095 ←次へ | 前へ→

22138) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
 おっちゃん  - 23/4/18(火) 17:12 -
  
こんにちは、
半密閉回路ですと、開放型回路と同じように
鉄製(圧延鋼板)パネルヒーターは、肉厚が1mm以上でも、
短期間(使用状態にもよりますが最悪で数ヶ月)で
溶存酸素による腐蝕が原因で漏水事故を起こしてしまいます。

森永さんですと「サーモパネル」ではなく
銅管コイルを使用している「サーモコン(コンベクター)」を
推奨しているはずですので、メーカや代理店さんに確認してみてください。

また、過去ログに開放型回路に関してのスレがあるので一読してみてください。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=21531;id=design

引用あり
パスワード
572 hits

22131) ヒートパネル、開放型or半密閉型 管材屋あきやん 23/4/11(火) 13:17
22136) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型 かんぺ 23/4/15(土) 6:33
22137) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型 管材屋あきやん 23/4/15(土) 18:32
22138) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型 おっちゃん 23/4/18(火) 17:12
22139) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型 管材屋あきやん 23/4/18(火) 18:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
641 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free