22207) 換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 やわらか  - 23/6/15(木) 22:19 -
  
HEPAフィルターの選定について二点質問です。

@排気ファン(10200立米/h)に対してHEPAフィルターを装着する場合、
 カタログ数値から選定する方法として、

 例:日本無機 ATMC-17-R- 定格風量17立米/min 圧損:初期249pa 最終:498pa

 こちらを10枚取り付けるという考え方で良いのでしょうか?

 排気ファン 10200立米/h=170立米/min
 HEPA 17立米/min×10枚=170立米/min

 というような、単純な発想です。

AHEPAの圧力損失をファン選定に考慮する際には、
 初期圧損値 249psを加えて計算すれば良いのでしょうか?
 ※HEPA以外のダクト圧損等は考慮済みとします。

よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
959 hits

22207) 換気ダクト HEPAフィルターの選定について やわらか 23/6/15(木) 22:19
22212) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/19(月) 10:01
22213) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 0:42
22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/21(水) 17:37
22215) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 18:36