| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
568 / 2095 ←次へ | 前へ→

22212) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 こてつ  - 23/6/19(月) 10:01 -
  
170m3/minであれば通常は56m3/minタイプで縦2枚×横2枚の4枚になるのではないでしょうか。
なお、HEPAフィルタの前にプレフィルタ縦2枚×横2枚の4枚を設置したプレ1段、HEPA1段構成のチャンバー型式になります。
圧損ですがフィルターの目詰まりに対して排気風量を保証する必要があるのであれば最終圧損を見込む必要があります。
フィルターメーカーに相談することをお勧めします。

引用あり
パスワード
924 hits

22207) 換気ダクト HEPAフィルターの選定について やわらか 23/6/15(木) 22:19
22212) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/19(月) 10:01
22213) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 0:42
22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/21(水) 17:37
22215) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 18:36

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
568 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free