22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 こてつ  - 23/6/21(水) 17:37 -
  
エアフィルターは定格風量以下で選定するのが原則です。
170m3/min÷56m3/min・枚=3.04枚→4枚 となります。
56m3/minタイプ610×610×290は最も一般的なサイズです。

引用あり
パスワード
871 hits

22207) 換気ダクト HEPAフィルターの選定について やわらか 23/6/15(木) 22:19
22212) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/19(月) 10:01
22213) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 0:42
22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/21(水) 17:37
22215) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 18:36