22354) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 14:57 -
  
冷温水発生器から、ボイラーと冷凍機への更新なのですが、
ボイラーと既設のFCUの管路へ、熱交換器が増えたので、
ボイラー能力=既設FCU能力ではなく、
ボイラー能力=既設FCU能力+熱交換器負荷
になるのではないか?
また、ボイラー能力>熱交換器になる?のでは、という悩みです。


添付画像
【機器.jpg : 155.5KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 機器.jpg
・サイズ : 155.5KB
1,458 hits

22312) 冷暖房能力 なりなり 23/8/29(火) 18:46
22313) Re:冷暖房能力 いのさん 23/8/29(火) 20:55
22340) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/7(木) 17:30
22342) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/7(木) 19:17
22343) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/7(木) 20:15
22344) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/7(木) 21:30
22345) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/7(木) 23:42
22346) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 6:59
22347) Re:冷暖房能力 きりん 23/9/8(金) 7:11
22348) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 8:22
22349) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/8(金) 8:44 [添付]
22351) Re:冷暖房能力 きりん 23/9/8(金) 13:33
22354) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/8(金) 14:57 [添付]
22360) Re:冷暖房能力 元設計事務所監理担当 23/9/10(日) 17:00
22361) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/11(月) 6:15
22352) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 13:37
22353) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/8(金) 14:45
22355) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/8(金) 14:59 [添付]
22356) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 17:10
22357) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 19:09
22359) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 22:07
22363) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/11(月) 13:38
22338) Re:冷暖房能力 管理人(Yoh) 23/9/7(木) 16:40
22341) Re:冷暖房能力 なりなり 23/9/7(木) 17:31