| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
382 / 2095 ←次へ | 前へ→

22402) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について
 masa E-MAIL  - 23/10/31(火) 15:42 -
  
基本的に所轄消防機関の技術基準による事となります。
相互に配管兼用可能な消防設備以外は、ポンプ廻り以外は兼用せず、仕切弁・逆止弁を設置する場合が多いです。
なお、屋内消火栓と連結送水管を兼用し、さらにスプリンクラー配管を兼用する場合は、連結送水管とスプリンクラー配管の耐圧が異なる場合があります。(連結送水管の送水圧が1MPaを超える場合など)
この場合は、ポンプ廻り以外の主管を系統分けする必要があります。
どちらにしろ、所轄消防の技術基準によるので、問い合わせが必要です。

引用あり
パスワード
1,306 hits

22401) スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について ネオンテトラ 23/10/30(月) 15:01
22402) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... masa 23/10/31(火) 15:42
22403) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... ネオンテトラ 23/11/1(水) 9:52
22404) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... masa 23/11/2(木) 10:39
22405) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... ネオンテトラ 23/11/3(金) 15:11

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
382 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free