| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
340 / 2095 ←次へ | 前へ→

22446) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 烈空座  - 23/12/16(土) 17:24 -
  
ご参考までに。
冷却塔ファンと冷却水ポンプをインバータ制御しているターボ冷凍機(900USRT)の系統で、インバータ不良につき商用運転とした結果、冷却塔ストレーナが破損しました。網とPVCカバーの両方です。冷却塔〜ポンプ間のYストのスクリーンはさほど汚れてはいませんでした。ポンプ吸込側圧力が非常に低下していましたので、吸込圧力に耐えられなかったと判断されました。

引用あり
パスワード
1,014 hits

22435) クーリングタワー底部のストレーナーが破損します あっぷる 23/12/12(火) 0:38
22442) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... 呑兵衛 23/12/15(金) 10:07
22445) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... あっぷる 23/12/16(土) 9:46
22446) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... 烈空座 23/12/16(土) 17:24
22447) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... あっぷる 23/12/17(日) 10:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
340 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free