| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
339 / 2095 ←次へ | 前へ→

22447) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 あっぷる  - 23/12/17(日) 10:46 -
  
ありがとうございます。
商用運転に耐えきれない事例があるのですね。

商用運転している記録がないか確認してみたいと思います。
大変参考になりました。

引用あり
パスワード
1,029 hits

22435) クーリングタワー底部のストレーナーが破損します あっぷる 23/12/12(火) 0:38
22442) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... 呑兵衛 23/12/15(金) 10:07
22445) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... あっぷる 23/12/16(土) 9:46
22446) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... 烈空座 23/12/16(土) 17:24
22447) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破... あっぷる 23/12/17(日) 10:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
339 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free