はじめまして
今回はじめて建築設備士を受験しようと思い、過去問を確認していたのですが、どうしても理解できないことがあります。
添付のH30年度建築設備の問4ですが、回答では室内負荷の顕熱比から風量の4m3/hを算出していますが、そもそも室内全熱負荷と比エンタルピー差から風量を算出できると思ったのですが、間違っているのでしょうか。
風量[m3/s]=60[kW]/((52-40)[kj/kg]×1.2[kg/m3]=4.166・・[m3/s]
この考え方だと、コイル能力が100kWとなり、違う回答となってしまいます。
考え方の間違えを教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。