4階建ての共同住宅で、室外機や給湯器は屋上や1F外構部分に設置を行います。
そのため、複数の樹脂管や冷媒管が外壁に沿って上下に配管される形になります。
現状、因幡電工のスリムダクトSDシリーズを本数に合わせて複数並べ、
貫通部は止水パテ埋め、スリムダクト周囲はシーリングで止水想定です。
上記を基本として、延焼の恐れのある範囲等は必要に応じ
区画貫通処理+モルタル埋め、または耐火パテ等で対応を想定しています。
何か問題点等あればご指摘ください。
また、もっと良い方法等あればご提案いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
|
|
|