|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
652 / 781
←次へ
|
前へ→
22559) 貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
りかたろう
- 24/4/3(水) 9:09 -
加圧給水ポンプ算定について教えてください。
受水槽方式にて加圧給水のためポンプをしています。
瞬時給水量及び器具給水負荷単位を計算し、
器具給水負荷単位流量から600L/minとしポンプを選定していました。
貯湯槽が今回追加となり建物の給湯負荷単位は160。給水負荷単位同時使用流量線図より215L/minの給水量としました。
この場合、加圧給水ポンプは600L/min+貯湯槽への給水分(215L/min)
を合算したもので選定と考えてよろしいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
引用あり
パスワード
1,170 hits
▼
22559) 貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
りかたろう
24/4/3(水) 9:09
≪
22567) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/5(金) 9:46
22574) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/8(月) 15:41
22575) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/8(月) 16:19
22576) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/9(火) 9:51
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
652 / 781
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free