|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
637 / 781
←次へ
|
前へ→
22575) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
masa
- 24/4/8(月) 16:19 -
洗面器を2単位、シャワーセットを4単位としている場合は、混合水栓として給湯量をふくんだ給水負荷単位です。
この場合は、給湯量を別途加算する必要は無いです。
引用あり
パスワード
1,097 hits
▼
22559) 貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
りかたろう
24/4/3(水) 9:09
22567) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/5(金) 9:46
22574) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/8(月) 15:41
22575) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/8(月) 16:19
≪
22576) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/9(火) 9:51
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
637 / 781
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free