22622) Re:空調システムの風量について計算値とカタログの比較
いのさん
- 24/5/31(金) 22:44 -
エアコン吹き出し口の湿度は冷房運転では理論値は100%です
ただし熱交換器を通らない空気があるので実質は90〜95%です
仮に16℃95%で吹出とするとエンタルピーは43.4
外気は35℃58%でエンタルピーは88.3
(手元にある空気線図での値です)
14KW=1.2Q(88.3-43.4)
Q≒0.26
0.26×3600=936 風量は936m3/h
ただし定数1.2も温度により変化しますのでおおまかな計算です。