| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
281 / 479 ←次へ | 前へ→

22631) Re:動力幹線の電線サイズ
 デンスイ  - 24/6/9(日) 8:20 -
  
電力契約を出来るだけ小さくしたいとの
お気持ちは充分わかりますが

モーターの始動電流の事は考慮されていますか?

主幹が25Aだと、トリップする心配は無いですか?

幹線に関しては、フェイルセーフの観点から
SV8m㎡が適当と思います。(CV5.5でも可)

ちなみに、負荷契約で計算したら、16kwに
なりますね。

引用あり
パスワード
677 hits

22630) 動力幹線の電線サイズ たけ 24/6/8(土) 14:43
22631) Re:動力幹線の電線サイズ デンスイ 24/6/9(日) 8:20
22632) Re:動力幹線の電線サイズ たけ 24/6/9(日) 9:47
22633) Re:動力幹線の電線サイズ デンスイ 24/6/9(日) 13:07

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
281 / 479 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free