|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
279 / 501
←次へ
|
前へ→
22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
masa
- 24/6/18(火) 20:22 -
高天井部からの排煙口の有効高さは、高天井から800以内ですが、排煙口も天井に完全に埋め込めるわけでは無いので、現実には天井高さの差は750程度にする必要があります。
2550+750=3300程度にするのが安全でしょう。
引用あり
パスワード
1,132 hits
▼
22654) 同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
電気はからっきし。
24/6/18(火) 11:13
22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口...
masa
24/6/18(火) 20:22
≪
22658) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口...
管理人(Yoh)
24/6/27(木) 17:34
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
279 / 501
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free