| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
271 / 501 ←次へ | 前へ→

22663) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 TWジジイ  - 24/7/19(金) 11:33 -
  
数日経過しているので すでに解決しているかもですが、
水冷のFCUと思うのですが17℃‐18℃なので、冷水がほとんど流れていないと思います。冷水が流れない原因は①ストレーナ(フィルター)の目詰まり、②制御弁の不具合③配管のエアー噛み があります 。 ①分解清掃、②強制開、③ FCUの コイル部分にエアー抜き弁があるので手動で空気を抜きます。 配管系に膨張タンク(膨張水槽)があるので、補給水が来ているかの確認も必要です。
今回不具合となっているFCUが他の正常系統と比べて 高い位置に設置されて入れいればエアーが嚙んでいる可能性が高いです。
通常運用していればエアー混入しないのですが、工事やメンテナンス等を先週実施していればそれが原因と思います。
ご質問からこんな感じの想定になります。

引用あり
パスワード
922 hits

22659) 床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。 アップライズ 24/7/15(月) 12:49
22660) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... デンスイ 24/7/16(火) 10:41
22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... 冷熱源営業 24/7/18(木) 17:28
22662) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... ぽち 24/7/19(金) 6:30
22663) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... TWジジイ 24/7/19(金) 11:33
22664) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... TWジジイ 24/7/19(金) 11:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
271 / 501 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free