| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
267 / 501 ←次へ | 前へ→

22667) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 TWジジイ  - 24/7/22(月) 10:25 -
  
ワンポンプシステムで考えると
冷凍機3台分の出口温度の混合分がヘッダの送水温度になります。3台とも出口温度が8℃であればヘッダでの温度は8℃です。10.5℃となるのは3台の中で送水温度が高い冷凍機(能力を発揮していない)があるのでは? 
 冷凍機の出口温度設定が7℃で8℃送水なら能力不足ですが、省エネの為設定8℃の場合は能力不足ではありません。送水温度設定は?

又は、ワンポンプシステムと思っていたが2次ポンプが別の位置に追加されて還ヘッダーから往ヘッダーに13℃の水に一部が引っ張られている事はありますか?

思いつくのは上記で 私ならこれを元に現調します。
赤外線式の温度計測器で各ポイントの温度も確認します。
⇒配管付属の温度計が劣化して正確でない可能性がある為。

引用あり
パスワード
1,098 hits

22665) ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。 アップライズ 24/7/21(日) 18:13
22666) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... いのさん 24/7/22(月) 8:44
22667) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... TWジジイ 24/7/22(月) 10:25
22668) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... 烈空座 24/7/22(月) 12:23
22672) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... 管理人(Yoh) 24/7/25(木) 18:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
267 / 501 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free